Home자료실자료실
 
작성일 : 15-01-05 11:28
[주의!!] S-302CR, S-202에서 N-103, N-303으로 결선 변경관련
 글쓴이 : 남일지킴이
조회 : 16,036  
안녕하십니까. 남일엔지니어링입니다.

새해 복많이 받으셨길 진심으로 바랍니다.

이전 S-302CR, S-202를 사용하시던 고객님들께서 

신형 N-103, N-303으로 교체하는 일이 많아져  결선관련하여 자료를 첨부드립니다. 
(S-302CR -> N-103 , S-202 -> N-303)

[변경된 결선방법1]
구형 S-302CR TB 14(Ua), 15(Ub), 16(Uc)번 - SENSOR선  은
신형 N-103 TB 14(Ua), 15(Ub,Uc)번 (15, 16같이) 로 결선합니다. 

[변경된 결선방법2]
S-302CR은 25번과 26번이 접점방식으로만 구현되어있으므로 
FAN ON시 25, 26이 서로 연결이 됩니다. 
예를들어 26, 27번을 외부에서 연결하면 FAN전원으로 28번 N상과 25 L상을 연결하여
FAN ON시 L상 27번이 26번을 거쳐 25번으로 나옴으로써 FAN이 동작됩니다.
그리고 25번, 26번 단자의 제품전원이 아니고 다른 외부전원으로도 사용가능 합니다. (접점이용)

N-103은 25번과 26번의 접점방식이지만 26, 27번이 내부적으로 연결되어 있어
FAN ON시 25, 26이 서로 연결되면 외부적으로 26,27번을 연결할 필요없이 
FAN전원 부분을 28번과 25번 단자와 연결하면 됩니다.

S-202는 3상팬용도로 (18, 21번) 접점, (19, 22번) 접점, (20, 23번) 접점이 사용됩니다.
예를들어 외부로 25번단자 N상을 21과 연결하고 26번단자 L상을 22번으로 연결하면
FAN ON시 18번으로 N상, 19번으로 L상이 나옴으로써 18번과 19번을 FAN 전원으로 연결하면
FAN이 동작하게 됩니다.
3상팬외에 단상으로 출력되는 제품이 있습니다.
FAN ON시 25번단자가 18번과 연결이 됨으로써 예를들어 결선은 26번단자와 18번단자를 
FAN전원으로 연결하면 FAN ON시 25번단자 전원라인이 18번으로 들어옴으로써 FAN이 동작합니다.
그리고 25번, 26번 단자의 제품전원이 아니고 다른 외부전원으로도 사용가능 합니다. (접점이용)

N-303은 2상팬용도로 25번단자의 L상이 21번으로 연결되어 있고 FAN ON시 26번단자 N상이
19번단자로 연결이 됩니다.
그래서 19번, 21번단자로 제품에 들어가는 L,N상의 220V전원이 FAN ON시에 출력이 되고
FAN전원으로 19, 21번을 연결해주면 됩니다.

※ 현장의 FAN 결선 상태를 먼저 확인해주십시요. 

감사합니다.